东芝中央空调 故障代码e04(三洋多联机空调跳代码E04什么原因)

发布日期:2024-11-20 21:42:50 更新时间:2024-11-22 02:45:08 浏览次数:2445  

三洋多联机空调跳代码E04什么原因

一、三洋多联机空调跳代码E04:通信故障。

东芝中央空调 故障代码e04(三洋多联机空调跳代码E04什么原因)

二、排查办法:

1、检查连接线是否存在加长或者连接线是否接触可靠或破损等问题,若有问题则进行对应调整;

2、上电开机初始2分钟内检查内机电源主继电器是否有向室外输出220V交流电压,若无则说明为室内主板故障;

3、测量N、S之间的直流电压,若电压值为固定数值或者跳变电压值较小,则说明为内机主板故障;若电压值为跳变较大的数值,则说明为外机故障;

4、检查变频外机电控盒指示灯工作情况:

(1)若变频室外电控盒中指示灯不亮,则需要将所有负载拔掉,若指示灯变亮,则说明为室外负载故障,需进行一一排查;若指示灯仍不亮,则需要检查电抗器或者电感,如有问题则需要进行更换;若无问题则可判定为室外电控故障;

(2)若变频室外电控盒指示灯微亮,则需要将所有负载拔掉,若指示灯变亮,则说明为室外负载故障,需进行一一排查;若指示灯仍微亮,则可判定为室外电控故障;

(3)若变频室外电控盒指示灯亮,则说明为变频室外电控盒故障;

5、若测量N、S之间电压跳变幅度范围较大,且外机刚开始工作正常,则将变频空调检测仪接到室外电控盒上,查询空调室内T1、T2传感器温度数值,若能正常查询室内T1、T2传感器温度,则说明为内机主板故障;若查询到T1、T2传感器温度值为-66,则说明为空调室外电控故障。

室内外机通讯故障。一般为连接线接触不良,或者室外机主控板不良

东芝中央空调显示E16怎么办

压缩机故障(锁死),如果线控器上显示H02那就是主机中的某一个压缩机故障,看主机控制板7段码就可以判断具体哪一个压缩机故障;如果线控器上显示E24但主机控制板7段码还显示H02,那就是从机上的某个压缩机故障,要更换压缩机的

⑴室内机的总容量超出室外机的总容量135%

⑵连接的室内机数量超过48台

东芝中央空调MMY-MAP1201HT8故障代码E04什么意思

东芝中央空调MMY-MAP1201HT8故障代码E04是内外机通讯故障,外机或内机电源问题,送上电就可以了。

中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。

兄弟,这种专业性的问题,涉及安全的。

东芝中央空调 故障代码e04(三洋多联机空调跳代码E04什么原因)

建议最好找到那种型号的说明书自己读读。或者找东芝sh咨询。

非常负责任的告诉你,是内外机通讯故障,外机或内机电源问题,送上电就可以了

我记得是主机断电无通讯

维修站
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。